第十一章 事故处理规定 <br/>11.1 国调值班调度员是国调管辖系统事故处理的指挥者;网(省)调按调度管辖范围划分事故处理权 <br/><br/>限和责任,在事故发生和处理过程中应及时互通情况.事故处理时,各级值班人员应做到: <br/>11.1.1 迅速限制事故发展,消除事故根源,解除对人身、设备和电网安全的威胁; <br/>11.1.2 用一切可能的方法保持正常设备的运行和对重要用户及厂用电的正常供电; <br/>11.1.3 电网解列后要尽快恢复并列运行; <br/>11.1.4 尽快恢复对已停电的地区或用户供电; <br/>11.1.5 调整并恢复正常电网运行方式. <br/>11.2 当有关电网发生影响国调管辖系统安全运行的事故时,网(省)调值班调度员应尽快将事故简要 <br/><br/>情况汇报国调值班调度员;事故处理完毕后,值班调度员应及时提出事故原始报告并向国调值班调度 <br/><br/>员汇报详细情况. <br/>11.3 国调管辖系统发生事故时,有关网(省)调值班调度员和厂站运行值班员应立即向国调汇报事故 <br/><br/>概况,在查明情况后,应尽快详细汇报.汇报内容应包括事故发生的时间及现象、跳闸开关、继电保 <br/><br/>护动作情况及电压、潮流的变化等. <br/>11.4 当国调管辖系统发生事故,造成互联电网解列时,有关网(省)调值班调度员和厂站运行值班员 <br/><br/>应保持本系统的稳定运行,尽快将频率调整至合格范围内.国调负责指挥国调管辖系统联络线的并列 <br/><br/>操作,有关网(省)调和厂站应按国调要求调整电网频率和电压,尽快恢复并网运行. <br/>11.5 网省调值班调度员在处理事故时,对国调管辖系统运行有重大影响的操作,均应得到国调值班调 <br/><br/>度员的指令或许可后才能执行. <br/>11.6 为防止事故扩大,厂站运行值班员应不待调度指令自行进行以下紧急操作: <br/>11.6.1 对人身和设备安全有威胁的设备停电; <br/>11.6.2 将故障停运已损坏的设备隔离; <br/>11.6.3 当厂(站)用电部分或全部停电时,恢复其电源; <br/>11.6.4 厂站规程中规定可以不待调度指令自行处理者. <br/>11.7 电压互感器或电流互感器发生异常情况时,厂站运行值班员应迅速按厂站规程规定进行处理,并 <br/><br/>向有关值班调度员汇报. <br/>11.8 事故处理时,只允许与事故处理有关的领导和工作人员留在调度室内,其他无关人员应迅速离开 <br/><br/>;非事故单位不应在事故处理当时向当值调度员询问事故原因和过程,以免影响事故处理. <br/>11.9 事故处理完毕后,应将事故情况详细记录,并按规定报告. <br/>11.10 事故调查工作按《电业生产事故调查规程》进行. <br/>11.11 频率、电压异常处理 <br/>11.11.1 当国调管辖系统有关电网发生事故,电网频率异常时,应利用本网内发电机的正常调节能力 <br/><br/>,平衡网内负荷.若需国调配合,可向国调提出调整建议; <br/>11.11.2 当国调管辖系统任一厂站母线电压低于限额时,国调应立即采取措施(包括投切无功补偿装 <br/><br/>置、增加机组无功出力、调整联络线潮流等)使电压恢复至限额以内; <br/>11.11.3 当国调管辖系统任一厂站母线电压高于限额时,国调应立即采取措施(包括投切无功补偿装 <br/><br/>置、机组进相、停运轻载线路等)使电压恢复至限额以内, <br/>11.12 线路事故处理 <br/>11.12.1 线路跳闸后,为加速事故处理,国调值班调度员可进行强送电,在强送前应考虑: <br/>11.12.1.1 应正确选择强送端,使电网稳定不致遭到破坏.在强送前,要检查重要线路的输送功率在 <br/><br/>规定的限额之内,必要时应降低有关线路的输送功率或采取提高电网稳定的措施,有关网省调应积极 <br/><br/>配合; <br/>11.12.1.2 厂站运行值班员必须对故障跳闸线路的有关设备进行外部检查,并将检查结果汇报国调. <br/><br/>若事故时伴随有明显的事故象征,如火花、爆炸声、电网振荡等,待查明原因后再考虑能否强送; <br/>11.12.1.3 强送的开关必须完好,且具有完备的继电保护; <br/>11.12.1.4 应对强送前强送端电压控制和强送后首端、末端及沿线电压作好估算,避免引起过电压. <br/>11.12.2 线路故障跳闸后,一般允许强送一次.如强送不成功,需再次强送,必须经总工或主管生产 <br/><br/>的中心领导同意. <br/>11.12.3 线路故障跳闸,开关切除故障次数已到规定的次数,由厂站运行值班员根据厂站规定,向有 <br/><br/>关调度提出要求. <br/>11.12.4 当线路保护和高抗保护同时动作跳闸时,应按线路和高抗同时故障来考虑事故处理.在未查 <br/><br/>明高抗保护动作原因和消除故障之前不得进行强送,在线路允许不带电抗器运行时,如电网需对故障 <br/><br/>线路送电,在强送前应将高抗退出后才能对线路强送. <br/>11.12.5 有带电作业的线路故障跳闸后,强送电的规定如下: <br/>11.12.5.1 带电作业未要求线路故障跳闸后不得强送者,可以按上述有关规定进行强送; <br/>11.12.5.2 带电作业明确要求停用线路重合闸故障跳闸后不得强送者,在未查明原因之前不得强送. <br/>11.12.6 在线路故障跳闸后,值班调度员下达巡线指令时,应说明是否为带电巡线. <br/>11.13 互联电网联络线输送功率超过稳定限额或过负荷时,有关网省调可不待国调调度指令迅速采取 <br/><br/>措施使其降至限额之内.处理方法一般包括: <br/>11.13.1 受端电网发电厂增加出力,包括快速启动水电厂备用机组,调相的水轮机快速改发电运行, <br/><br/>并提高电压; <br/>11.13.2 受端电网限电; <br/>11.13.3 送端电网的发电厂降低出力,并提高电压; <br/>11.13.4 改变电网结线,使潮流强迫分配. <br/>11.14 发电机事故处理 <br/>11.14.1 发电机跳闸或异常情况均按发电厂规程进行处理; <br/>11.14.2 当发电机进相运行或功率因数较高,引起失步时,应立即减少发电机有功,增加励磁,以便 <br/><br/>使发电机重新拖入同步.若无法恢复同步,应将发电机解列. <br/>11.15 变压器及高压电抗器事故处理 <br/>11.15.1 变压器开关跳闸时,根据变压器保护动作情况作如下处理: <br/>11.15.1.1 变压器的重瓦斯保护或差动保护之一动作跳闸,不得进行强送电;在检查变压器外部无明 <br/><br/>显故障,检查瓦斯气体和故障录波器动作情况,确认变压器内部无故障者,可以试送一次,有条件时 <br/><br/>应进行零起升压; <br/>11.15.1.2 变压器后备过流保护动作跳闸,在找到故障并有效隔离后,可试送一次; <br/>11.15.2 高抗保护动作停运时,根据其保护动作情况作如下处理: <br/>11.15.2.1 高抗的重瓦斯保护或差动保护之一动作跳闸,不能进行强送电;在检查高抗外部无明显故 <br/><br/>障,检查瓦斯气体和故障录波器动作情况,确认高抗内部无故障者,可以试送一次.有条件时可进行 <br/><br/>零起升压; <br/>11.15.2.2 高抗后备保护动作,在找到故障并有效隔离后,可试送一次; <br/>11.16 母线事故处理 <br/>11.16.1 当母线发生故障或失压后,厂站运行值班员应立即报告值班调度员,并同时将故障母线上的 <br/><br/>开关全部断开. <br/>11.16.2 当母线故障停电后,运行值班员应立即对停电的母线进行外部检查,并把检查情况汇报值班 <br/><br/>调度员,调度员应按下述原则进行处理: <br/>11.16.2.1 找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障后对停电母线恢复送电; <br/>11.16.2.2 找到故障点但不能很快隔离的,将该母线转为检修; <br/>11.16.2.3 经过检查不能找到故障点时,可对停电母线试送电一次.对停电母线进行试送,应尽可能 <br/><br/>用外来电源;试送开关必须完好,并有完备的继电保护.有条件者可对故障母线进行零起升压. <br/>11.17 开关故障处理 <br/>11.17.1 开关操作时,发生非全相运行,厂站运行值班员立即拉开该开关.开关在运行中一相断开, <br/><br/>应试合该开关一次,试合不成功应尽快采取措施并将该开关拉开;当开关运行中两相断开时,应立即 <br/><br/>将该开关拉开; <br/>11.17.2 开关因本体或操作机构异常出现"合闸闭锁"尚未出现"分闸闭锁"时,值班调度员可根据情况 <br/><br/>下令拉开此开关; <br/>11.17.3 开关因本体或操作机构异常出现"分闸闭锁"时,应停用开关的操作电源,并按厂站规程进行 <br/><br/>处理.仍无法消除故障,则可用刀闸远方操作解本站组成的母线环流(刀闸拉母线环流要经过试验并 <br/><br/>有明确规定),解环前确认环内所有开关在合闸位置. <br/>11.18 串联补偿装置故障处理 <br/>11.18.1 因线路等其它原因导致带串补装置的线路停运时,如需对线路强送,需将串补装置退出,再 <br/><br/>进行强送. <br/>11.18.2 因串补装置故障停运,未经检查处理,不得投运. <br/>11.19 电网振荡事故处理 <br/>11.19.1 电网振荡时的现象: <br/>发电机、变压器及联络线的电流表、功率表周期性地剧烈摆动,振荡中心的电压表波动最大,并同期 <br/><br/>性的降到接近于零;失步的两个电网间联络线的输送功率则往复摆动;两个电网的频率明显不同,振 <br/><br/>荡中心附近的照明灯随电压波动而一明一暗,发电机(调相机)发出有节奏的嗡-嗡声. <br/>11.19.2 电网稳定破坏时的处理办法: <br/>11.19.2.1 电网稳定破坏后,应迅速采取措施,尽快将失去同步的部分解列运行,防止扩大事故; <br/>11.19.2.2 为使失去同步的电网能迅速恢复正常运行,并减少运行操作,在满足下列各种条件的前提 <br/><br/>下可以不解列,允许局部电网短时间的非同步运行,而后再同步. <br/>11.19.2.2.1 通过发电机,调相机等的振荡电流在允许范围内,不致损坏电网重要设备; <br/>11.19.2.2.2 电网枢纽变电站或重要用户变电站的母线电压波动最低值在额定值的75%以上,不致甩 <br/><br/>掉大量负荷; <br/>11.19.2.2.3 电网只在两个部分之间失去同步,通过预定调节措施,能使之迅速恢复同步运行者,若 <br/><br/>调节无效则应予解列. <br/>11.19.2.3 电网发生稳定破坏,又无法确定合适的解列点时,也只能采取适当措施使之再同步,防止 <br/><br/>电网瓦解并尽量减少负荷损失.其主要处理办法是: <br/>11.19.2.3.1 频率升高的发电厂,应立即自行降低出力,使频率下降,直至振荡消失或频率降到 <br/><br/>49.5Hz为止; <br/>11.19.2.3.2 频率降低的发电厂应立即采取果断措施使频率升高,直至49.5Hz以上.有关调度可下令 <br/><br/>在频率降低的地区进行拉闸限电; <br/>11.19.2.3.3 各发电厂或有调相机的变电站应提高无功出力,尽可能使电压提高至允许最大值. <br/>11.19.3 在电网振荡时,除厂站事故处理规程规定者以外,厂站运行值班员不得解列发电机组.在频 <br/><br/>率或电压下降到威胁到厂用电的安全时可按照发电厂规程将机组(部分或全部)解列. <br/>11.19.4 若由于发电机失磁而引起电网振荡时,厂站运行值班员应立即将失磁的机组解列. <br/>11.20 通信中断的事故处理 <br/>11.20.1 国调与有关网省调或调度管辖的厂站之间的通信联系中断时,各方应积极采取措施,尽快恢 <br/><br/>复通信联系,如不能尽快恢复,国调可通过有关网省调的通信联系转达调度业务. <br/>11.20.2 当厂站与调度通信中断时: <br/>11.20.2.1 有调频任务的发电厂,仍负责调频工作.其他各发电厂均应按调度规程中有关规定协助调 <br/><br/>频.各发电厂或有调相机的变电站还应按规定的电压曲线进行调整电压; <br/>11.20.2.2 发电厂和变电站的运行方式,尽可能保持不变; <br/>11.20.2.3 正在进行检修的设备,在通信中断期间完工,可以恢复运行时,只能待通信恢复正常后, <br/><br/>再恢复运行. <br/>11.20.3 当国调值班调度员下达操作指令后,受令方未重复指令或虽已重复指令但未经国调值班调度 <br/><br/>员同意执行操作前,失去通信联系,则该操作指令不得执行;若已经国调值班调度员同意执行操作, <br/><br/>可以将该操作指令全部执行完毕.国调值班调度员在下达了操作指令后而未接到完成操作指令的报告 <br/><br/>前,与受令单位失去通信联系,则仍认为该操作指令正在执行中. <br/>11.20.4 凡涉及国调管辖系统安全问题或时间性没有特殊要求的调度业务联系,失去通信联系后,在 <br/><br/>与国调值班调度员联系前不得自行处理;紧急情况下按厂站规程规定处理. <br/>11.20.5 通讯中断情况下,出现电网故障时: <br/>11.20.5.1 厂站母线故障全停或母线失压时,应尽快将故障点隔离; <br/>11.20.5.2 当电网频率异常时,各发电厂按照频率异常处理规定执行,并注意线路输送功率不得超过 <br/><br/>稳定限额,如超过稳定极限,应自行调整出力; <br/>11.20.5.3 当电网电压异常时,各厂站应及时调整电压,视电压情况投切无功补偿设备. <br/>11.20.6 与国调失去通信联系的有关网省调或调度管辖的厂站,在通信恢复后,应立即向国调值班调 <br/><br/>度员补报在通信中断期间一切应汇报事项. <br/>11.21 直流输电系统事故处理 <br/>11.21.1 直流线路故障,再启动失败致使直流系统某极停运,根据情况允许对该极线路进行一次降压 <br/><br/>空载加压试验.若试验成功,可再进行一次额定电压空载加压试验.试验成功后,可以恢复相应极系 <br/><br/>统运行. <br/>11.21.2 因换流阀、极母线、平波电抗器等直流500KV设备故障引起直流输电系统某极停运,未经检查 <br/><br/>处理不得恢复该极运行.在重新启动前,如条件许可,可在发生故障的换流站进行空载加压试验. <br/>11.21.3 运行的交流滤波器因故障需退出运行时,换流站在确认备用交流滤波器具备运行条件后,经 <br/><br/>国调值班调度员许可,可以进行手动投切交流滤波器(先投后切),交流滤波器的投切顺序按站内有 <br/><br/>关规程执行. <br/>11.21.4 换流阀和阀冷却水系统在运行中发生异常时,按站内有关规程处理.当发生换流阀冷却水超 <br/><br/>温、换流变油温高等影响直流输电系统送电能力的设备报警时,换流站运行值班员可向上级调度汇报 <br/><br/>并提出降低直流输送功率等措施,国调值班调度员根据电网情况处理. <br/>11.21.5 换流变压器故障或异常处理按站内有关规程执行. <br/>11.21.6 无功减载保护动作的故障处理 <br/>11.21.6.1 在升功率操作过程中出现无功减载保护报警信号,在自动或手动投入备用交流滤波器后可 <br/><br/>继续进行升功率操作;如投入不成功时,由主控站值班员操作降低直流输送功率至报警信号消失,并 <br/><br/>向国调值班调度员汇报. <br/>11.21.6.2 运行的交流滤波器跳闸出现无功减载保护报警信号时,换流站运行值班员应手动投入相应 <br/><br/>的备用交流滤波器;如投入不成功时,由主控站运行值班员操作降低直流输送功率至报警信号消失, <br/><br/>并向国调值班调度员汇报. <br/>11.21.6.3 运行的交流滤波器跳闸出现无功减载保护动作使直流系统输送功率降低时,在有备用交流 <br/><br/>滤波器的情况下,由国调值班调度员下令恢复原输送功率.在升功率过程中如再出现无功减载保护报 <br/><br/>警信号时,按11.21.6.1的规定处理. <br/><br/><br/> 第十二章 继电保护及安全自动装置的调度管理 <br/>12.1 继电保护整定计算和运行操作按调度管辖范围进行. <br/>12.2 国调组织或参加新建工程、技改工程以及系统规划的继电保护专业的审查工作(含可研、初设、 <br/><br/>继电保护配置选型等). <br/>12.3 国调组织或参加重大事故的调查、分析工作,并负责监督反事故措施的执行. <br/>12.4 国调负责修编调度管辖范围"继电保护整定方案及运行说明",并配合新建或技改工程予以补充、 <br/><br/>修改. <br/>12.5 国调负责调度管辖继电保护装置动作情况的分析、评价和运行总结,动作统计由相关网、省调统 <br/><br/>一统计,并报国调. <br/>12.6 继电保护的定值管理 <br/>12.6.1 国调负责确定调度管辖范围内变压器中性点的接地方式. <br/>12.6.2 每年4月底前,国调与相关网、省调间以书面形式相互提供整定分界点的保护配置、设备参数 <br/><br/>、系统阻抗、保护定值以及整定配合要求等,以满足整定计算的需要. <br/>12.6.3 国调与相关网、省调整定分界点的继电保护定值配合,经与相关调度协商后,由国调确定. <br/>12.6.4 国调继电保护定值单下达至直调厂、站.国调与相关网、省调互送整定分界点的定值单,用作 <br/><br/>备案. <br/>12.6.5 国调继电保护定值单须经国调值班调度员与厂站运行值班员核对无误后方可执行,并严格遵守 <br/><br/>定值单回执制度. <br/>12.7 继电保护装置的运行管理 <br/>12.7.1 继电保护装置应按规定投运.一次设备不允许无主保护运行,特殊情况下停用主保护,应按规 <br/><br/>定处理. <br/>12.7.2 国调调度管辖的继电保护装置的投退以及定值单的执行由国调下令. <br/>12.7.3 国调调度管辖的继电保护装置的正常运行操作,由国调值班调度员按照国调中心"继电保护整 <br/><br/>定方案及运行说明"的规定下达调度指令,运行值班员按照厂站继电保护运行规定执行具体操作. <br/>12.8 继电保护装置的维护与检验 <br/>12.8.1 继电保护装置的维护与检验,由继电保护装置所在单位负责.继电保护装置维护单位(简称维 <br/><br/>护单位,下同)应按照检修计划和有关检验规程的规定,对继电保护装置进行维护检验. <br/>12.8.2 国调负责制订继电保护装置的反事故措施,维护单位负责具体实施. <br/>12.8.3 运行中的继电保护装置出现异常(或缺陷)时,厂站运行值班员应立即向国调值班调度员汇报 <br/><br/>,按有关运行规定处理,并通知维护单位进行异常(或缺陷)处理工作. <br/>12.8.4 当继电保护装置动作时(电网发生故障或电网无故障而保护装置本身发生不正确动作),厂站 <br/><br/>运行值班员记录保护动作情况,立即向国调值班调度员汇报,并通知维护单位.维护单位应及时收集 <br/><br/>保护动作信息(故障录波、微机保护打印报告等),并对继电保护装置进行检查、分析,查明保护动 <br/><br/>作原因.必要时,由国调中心组织进行调查、分析和检验工作. <br/>12.9 调度员应掌握继电保护的配置和"继电保护整定方案和运行说明"有关的规定,新设备投运时,继 <br/><br/>电保护人员应向调度员进行技术交底. <br/>12.10 运行值班员应熟悉"继电保护整定方案和运行说明"有关的规定和继电保护装置的回路接线,掌 <br/><br/>握厂站继电保护运行规定. <br/>12.11 国调管辖系统安全自动装置由该设备所属电力公司负责厂站运行维护管理,国调负责定值下达 <br/><br/>和指挥装置投退,有关网(省)调和生产运行单位各自执行具体操作.未经国调许可,不得更改装置 <br/><br/>定值和装置的运行状态.凡影响安全自动装置正常运行的工作,应及时报国调;装置缺陷应在停运后 <br/><br/>及时处理. <br/>12.12 国调管辖范围内安全自动装置定值单由国调下达至相应网(省)调及厂站.厂站接到定值单后 <br/><br/>,必须与国调调度员核对无误后方可执行定值.需改变后备保护定值时,各自按预定整定方案执行并 <br/><br/>提前3天通知国调. <br/>12.13 安全自动装置动作或异常时,厂站运行值班员应根据厂站规程及时报告国调和相关网省调值班 <br/><br/>调度员. <br/>12.14 国调调度管辖范围内的安全自动装置运行及动作统计情况由运行生产单位报国调,国调统一进 <br/><br/>行统计评价. <br/> |