<p align="center"><font face="Verdana">华能玉环电厂 4×1000MW 超超临界燃煤发电机组协调控制系统浅析 <br/>王远平&nbsp; 傅望安 <br/>华能玉环电厂&nbsp;<br/></font></p><font face="Verdana">
<p><br/>摘&nbsp; 要:对华能玉环电厂4X1000MW 超超临界燃煤发电机组协调控制系统进行了概述,分析和阐述了协调控制系统各种运行方式的基本控制策略和适用范围,对协调控制系统的安全保护功能作了简要介绍,并提出在调试过程中电厂仪控人员应注意的事项。 <br/>关键词:超超临界;协调控制系统;运行方式;保护功能 <br/></p>
<p>1&nbsp;&nbsp; 概述 <br/>玉环电厂 4×1000MW 超超临界燃煤火力发电机组:锅炉是由哈尔滨锅炉厂有限责任公司 (三菱重工业株式会社提供技术支持)设计的超超临界变压运行直流锅炉,采用 П 型布置、单炉膛、低 NOX PM 主燃烧器和 MACT 燃烧技术、反向双切园燃烧方式,炉膛采用内螺纹管垂直上升膜式水冷壁、循环泵启动系统、一次中间再热、调温方式除煤/水比外,还采用烟气分配挡板、燃烧器摆动、喷水等方式。锅炉采用平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构,设计煤种为神府东胜煤, 校核煤种为晋北煤, 锅炉最大连续蒸发量2953t/h, 主蒸汽额定温度为605oC, 主汽压力27.56 MPa,再热蒸汽额定温度为 603oC,再热压力 5.94 MPa。汽轮机由上海汽轮机厂(德国西门子公司提供技术支持)设计的一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机,额定参数26.25MPa/600oC/600oC。发电机由上海发电机厂(德国西门子公司提供技术支持)设计,额定参数1056MVA/27kV/1000MW,冷却方式水-氢-氢。DCS 采用艾默生公司的 OVATION 系统,DEH 采用西门子公司的 SPPA-T3000 系统。单元机组采用协调控制。 </p>
<p>&nbsp;</font>&nbsp;</p> waMpvIfi.pdf (361.4 KB, 下载次数: 5) <br/>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
梦凡 发表于 2009-7-28 14:56:38 | 只看该作者
很好!!
3#
alilang 发表于 2009-8-19 10:43:50 | 只看该作者
好好学习学习!!!!
4#
指南针 发表于 2009-8-22 10:27:37 | 只看该作者
资料不错!
5#
梦凡 发表于 2009-8-31 17:23:50 | 只看该作者
学习学习!
6#
frn1981 发表于 2010-3-14 09:42:23 | 只看该作者
<div id="textstyle_3" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">好好学习学习!!!! </div>
7#
annywen 发表于 2010-4-27 00:20:12 | 只看该作者

[讨论]

有用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-4-27 16:55

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表