<p align="center"><font face="Verdana">新建 600MW 超临界机组试运期间快速提高水汽品质合格率问题的研究 <br/>郭金狮 郭金瑞 黄炳泉 中国华电贵港发电有限公司,广西 贵港 537138 </font></p>
<p><font face="Verdana"></font> </p>
<p><font face="Verdana"></font> </p>
<p><font face="Verdana">摘 要:如何提高基建阶段机组试运期间的水汽质量,最大程度地减少因水汽品质问题对试运时间的影响,提高建设和业主方的经济效益,是化学工作者的一个课题。作者就贵港电厂一期工程两台600MW 机组试运中如何提高汽水品质合格率进行了探讨,并以影响水汽的两种主要物质:硅和铁为主线,就怎样减少和全程控制它们提出了一些具体可操作的方法。 <br/>关键词:新机组;洗硅;试运;水汽品质; <br/>1 概述 <br/>贵港电厂一期工程为新建 2×600MW 超临界燃煤直流机组。 #1 机组在 2007年 2月 28日进入试生产,#2 机组在 2007 年6 月28 日进入试生产。其中#1 机组在进入 168试运行前,主蒸汽的二氧化硅小于 20μg/Kg,铁离子小于 10μg/Kg,带负荷洗硅用时约在 10 小时;#2 机组带负荷洗硅用时小于 10 个小时,为公司和施工单位带来了明显的经济效益和时间效益。笔者作为贵港电厂化学专业的组织和实施者,就整个调试过程中确保汽水快速合格进行了总结,得出汽水品质快速合格的应具备的条件。 </font></p>
<p> </p>
<p> </p>
dW0r2cGu.pdf
(181.31 KB, 下载次数: 6)
<br/> |
|