<p align="center"><font face="Verdana">华电国际邹县四期工程厂用电系统控制组网专题报告 <br/>雷晓明,张晓江&nbsp;&nbsp; 西北电力设计院,陕西 西安 710075 </font></p><font face="Verdana">
<p><br/>摘&nbsp;&nbsp; 要:&nbsp; 介绍了发电厂采用厂用电监测管理系统的发展现状,结合厂用电监测管理系统系统在本电厂 2×1000MW 机组的应用,分析了该系统的结构、功能和性能指标,根据工程设计和实施分析了采用厂用电管理系统的优势和特点,认为该系统在发电厂一体化控制中的应用大大提高了电厂自动化的水平,丰富了自动化系统的监控范围,同时大大节省了建设发电厂的投资。 <br/>关键词:厂用电监测管理系统、组网 <br/>1. 前言 <br/>华电国际邹县发电厂现有装机 4*335+2*600MW机组。本期扩建工程建设 2*1000MW 级高效超超临界燃煤机组,于 2007 年12 月和2008年 7 月分别建成投产。 <br/>根据接入系统资料,本期两台机组均以发电机-升压变压器组型式接入厂内 500kV系统。本工程扩建 2 台1000MW 级机组,2 台发电机各经过三台 380MVA导向油循环风冷无载调压单相变压器分别接入 500kV 系统,电气主接线采用发电机-变压器组接线。本期 500kV 系统采用一个半断路器接线, 500kV进线 2 回,500kV出线 1 回。 </p>