<p align="center"><font face="Verdana"> <br/>对循环流化床锅炉(CFBB)运行实践的两点浅见 <br/>谢 斌 <br/>(宜宾发电公司) </font></p><font face="Verdana">
<p><br/> <br/>摘 要:本文对东方锅炉股份有限公司生产的410t/hCFBB调试、试运行期间出现的J阀回料不畅、冷渣器堵塞等问题进行了仔细观察、认真分析,认为造成上述问题的主要原因在于煤种变化、配风不当、 运行经验不足等。 提出了确保CFBB运行最关键的是建立物料平衡和灰循环回路压力平衡的观点、措施及实践。 <br/>关键词:CFBB 运行 实践 <br/> <br/>宜宾发电公司一期技改工程安装一台国产循环流化床锅炉(型号:DG410/9.8-8,东方锅炉厂生产) 。2004年1月15日经过72+24小时试运正式投入试生产,从1月15日至2月29日共计运行时间 26天,最长运行天数为11天。在运行中造成机组停运的问题较多,主要有下列问题。 </p>