<font size="4">2.5.2使用地下水作冷却介质的处理实例<br/> 某企业用总溶解固形物为500~600mg/L的地下水作为循环水的原水。冷却系统也经过上述处理工序。其清洗剂为异丙醇30%~31%、乙醇2%、磺化琥珀酸乙基己酯钠盐16%、水50%~51%。用量为40mg/L,在pH6~8、20C处理24h。待开车时将pH调至4,约3h,加入六偏磷酸钠为71%、无水硫酸锌为29%的预膜剂800mg/L进行防腐蚀预膜处理,常温下保持48h,再升温到36~41C保持24h。在此期间保持磷酸根为450mg/L左右,pH值为5.5~6.5。所用的主剂为HEDP(羟基亚乙基二膦酸)20%、低分子聚丙烯酸钠8%、二巯基苯并噻唑2%、氢氧化钠及水70%的水稳剂。加入氢氧化钠是为了溶解二巯基苯并噻唑。该厂也曾单独使用过六偏磷酸钠作水质稳定剂,其效果不如复配的阻垢剂好。<br/> 2.6非药剂无污染的物理防垢技术<br/> 采取水质稳定处理的主要缺点,是排水对环境构成一定污染。由于循环冷却水用水量大,排污水所含物质对环境的影响就不能不考虑。<br/> 前述的中和、沉淀、离子交换、碳化平衡和药剂阻垢分散处理均向循环水中引入化学物质,它们随循环水的排污直接进入自然界水体中。如果采取物理防垢技术则完全能够防止化学品对水环境的污染。本节仅就物理防垢技术的应用及效益作一简单介绍,详细内容见第3章。<br/> 2.6.1物理防垢法及其在循环冷却水系统中的应用<br/> 水经电场或磁场处理后,可暂时消除碳酸钙的结晶附壁能力,可以防止在热交换器传热表面上成垢。经过电场或磁场处理时水不增加任何污染物质,水的化学成分无任何变化。经过电场或磁场处理的水物理性质也基本无变化,例如其沸点、冰点及依数性(受溶质浓度影响的程度)不改变,水的密度、粘度及其受温度的影响程度也不改变,水的吸热及传热能力无变化;水对物质的溶解、吸收和互溶能力也不变化。但是水中成垢物质由结硬垢变为形成不粘附絮团。这一重要变化有很大的工业应用价值。<br/> 经过电场或磁场的水用于冷却降温时,在传热面上不再有垢析出;经过电场或磁场处理的水用于洗涤大宗器皿时,在表面不再粘附水垢。例如酒瓶经天然水洗涤后,常在瓶壁上附着白色霜样物质,影响其外观,使用通过电场、磁场的水清洗则无此现象。<br/> 实践表明,电场处理比磁场处理更适于循环冷却水防垢。其原因是,循环水中总含有一些腐蚀产物,例如磁性氧化物微粒,它们流过磁场时被吸着,这些铁磁性物质在磁场中聚集,结果造成磁短路,减弱了磁场对水的作用。电场防垢中高频防垢在交变电场的作用下,水中所含的铁磁性物质颗粒不会被吸着,不会影响防垢装置的防垢作用。<br/> </font> |