<p align="center"><font face="Verdana">试分析UG-75/5.3-M3 锅炉尾部受热面磨损及对策 <br/>沈晓兰&nbsp; 王&nbsp; 林 <br/>(大连金州热电有限公司)&nbsp;</font></p><font face="Verdana">
<p><br/>&nbsp;<br/>摘&nbsp; 要:1996-1997 年大连金州热电有限公司(原大连金州热电厂)分别安装投产二台UG—75/5 .3—M3锅炉,因尾部烟道受热面磨损严重,导致高段省煤器频繁爆管,现二台炉高省已分别堵管 1/3;低段空预器堵管 1/5;排烟温度由原 148℃上升 160℃。为了解决这一问题,我公司和生产厂家协作提出系列改造方案并逐一实施。 <br/>关键词:磨损&nbsp; 泄漏&nbsp; 原因&nbsp; 对策 <br/>&nbsp;<br/>1&nbsp; 前言 <br/>&nbsp;&nbsp; 大连金州热电有限公司(原大连金州热电厂)91 年建厂,一期工程三炉二机;二期工程二炉一机;总装机容量为五炉三机。三台锅炉为北京巴威公司生产的 B&WB-75/5.3-M(F)低倍率循环流化床锅炉;二台为无锡锅炉厂生产的UG-75/5.3-M3循环流化床锅炉。由于循环流化锅炉主要问题就是磨损,所以二台无锡生产的 75吨/时锅炉分别运行一年后尾部受热面磨损严重,尤其是高温段省煤器和低温段空气预热器,现已分别堵管 1/3 和 1/5,只能维持运行;由于尾部受热面的减少锅炉的排烟温度由原来的 148℃上升到 160℃。为解决磨损问题,公司专业人员与无锅专业人员共同探讨锅炉的改造事宜, 并出台各项改造方案逐一落实, 目的是保证锅炉安全稳定连续运行,提高公司的效益。 </font></p> hOujGmBa.pdf (68.25 KB, 下载次数: 3) <br/>