大型发电机内冷却水质及系统技术要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
岚岚 发表于 2007-10-18 14:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DL/T 801-2002《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》由四部分组成。<br/>    — 水质的六项限值及内冷却水系统的运行监督,<br/>    — 限值的测量方法,<br/>    — 内冷却水系统的配置,<br/>    — 内冷却水系统的水冲洗和化学清洗。<br/>    本标准根据国家经济贸易委员会电力司 《关于确认1998年度电力行业标准制、修订计划项目的通知》[1999] 40号文中第23项 "发电机内冷水水质监督导则"下达了编制任务。<br/><br/>引 言<br/>  发电机内冷却水系统及水质的完好情况,是直接影响大型水内冷发电机安全运行和经济 <br/>运行的重要环节,迄今尚无独立的发电机内冷却水的专用监督标准或规程,长期以来只有 <br/>GB 12145《火力发电机组及燕汽动力设备水汽质量》和DL 561《火力发电厂水汽化学监督导则》中仅有pH值、电导率和硬度三项限值的一个相同的表格作监督依据,显然无法满足 <br/>当前大型发电机组关于保证安全运行的技术要求。 <br/>    本标准纳入了六项水质监督标准,限值的取值更接近大型发电机的运行实际,规范、统 <br/>一了测量方法,标准明确了内冷却水系统的配置及其运行监督要求,对监督超标发现的问题提供了处理措施。目的在于促进大型发电机组安全运行的水平。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 大型发电机内冷却水质及系统技术要求 DL/T 801-2002<br/>1 范围<br/>  本标准规定了额定容量为200MW及以上水内冷绕组汽轮发电机的内冷却水水质标准及 系统的清洗处理措施。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;本标准适用于额定容量为200MW及以上水内冷绕组的汽轮发电机。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;其他水内冷电机可参照执行。<br/>2 规范性引用文件<br/>  下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随 后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达 <br/>成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本 适用于本标准。<br/>    GB/T 6904.3 锅炉用水和冷却水分析方法 pH的测定 用于纯水的玻璃电极法<br/>     GB/T 6909.2 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 低硬度<br/>    GB/T 7064-1996 透平型同步电机技术要求<br/>    GB 12145-1999 火力发电机组及燕汽动力设备水汽质量<br/>    GB/T 12146 锅炉用水和冷却水分析方法 氨的测定 苯酚法<br/>    GB/T 12147 锅炉用水和冷却水分析方法 纯水电导率的测定<br/>    GB/T 12157 锅炉用水和冷却水分析方法 溶解氧的测定 内电解法<br/>    GB/T 14418 锅炉用水和冷却水分析方法 铜的测定 <br/>     DL/T 561-1995 火力发电厂水汽化学监督导则<br/>3 内冷却水质及内冷却水系统运行监督 <br/>3.1 水质要求<br/>   发电机内冷却水应采用除盐水或凝结水。当发现汽轮机凝汽器有循环水漏人时,内冷却 <br/>水的补充水必须用除盐水。水质要求见表1。<br/><br/>表1 水质要求<br/>3.2 缓蚀剂应用<br/>   非密闭式的内冷却水系统,若为控制水质根据现场具体情况添加缓蚀剂时,应密切监视添加后的运行情况。设置有旁路混合阴阳离子交换器的内冷却水系统,不应添加缓蚀剂。 <br/><br/>3.3 内冷却水系统的运行监督。<br/>3.3.1 新投运的机组,应测取运行工况下内冷却水进出口的水压、流量、温度、压差、温差等各项基础数据,录人发电机技术档案,已投运的机组,应在内冷却水系统大修清理后补 测录人。<br/>3.3.2 发电机在运行过程中,应在线连续测量内冷却水的电导率和pH值,定期测量含铜量及当时内冷却水的流量、含氨量、硬度。对添加了缓蚀剂的还应测其在水中的浓度。 <br/>3.3.3 运行中的监测数据出现下列情况之一,应作相应处理,必要时应进行反冲洗处理并 观测其效果<br/>    a)相同流量下,定子进出水压力差的变化比原始数据大10%时,应作相应检查、综合 分析,并作相应处理,<br/>    b)定子线棒出水温度高于80℃时,应进行检查、综合分析。达85℃时,应立即停机处 理,<br/>    c)定子线棒出水水接头间温差达SK时,应及时进行检查,达到12K时,应立即停机 <br/>处理,[ GB/T 7064 5.7.2 ]<br/>    d)定子槽部的中段,线棒层间各检温计测量值间的温差达8K时,应作综合分析,并 作相应处理。 <br/>4 测量方法<br/>  表 1六项监测项目的取样和测量,制造厂有规定的按制造厂的规定执行,未作规定的统 <br/>一按下列国家标准的规定执行。<br/>4.1 pH测量执行&nbsp;&nbsp;GB/T 6904.3。<br/>4.2 电导率测量执行  GB/T 12147。<br/>4. 3 硬度测量执行  GB/T 6909.2。<br/>4. 4 含铜量测量执行  GB/T 14418。<br/>4. 5 含氨量测量执行  GB/T 12146。<br/>4. 6 溶解氧测量执行  GB/T 12157<br/>5 内冷却水系统配置<br/>  新投运的机组,应采用下列配置,已投运的机组宜在大修和技改中逐步实施、完善。 <br/>5.1 水箱采用全密闭充气式系统。 <br/>5.2 每路进水端设置有5μm-10μm滤网,必要时应加装磁性过滤器。 <br/>5. 3 内冷却水系统应设置旁路混合阴阳离子交换器。 <br/>5. 4 定、转子的内冷却水安装进出水压力、流量、温度测量装置,定子还应有直接测量 进、出水压差的测量装置。 <br/>5. 5 内冷却水系统安装电导率、pH值的在线测量装置。 <br/>5. 6 内冷却水系统的管道法兰和所有接合面的防渗漏垫片,不得使用橡胶、石棉纸板等可 <br/>能造成堵塞和提高水质硬度的材料。 <br/>5. 7 配置成套反冲洗装置。<br/>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
 楼主| 岚岚 发表于 2007-10-18 14:42:18 | 只看该作者
<p>6 内冷却水系统的水冲洗和化学清洗<br/>6.1   水冲洗<br/>6.1.1 开机前水冲洗<br/>  开机运行前应使用除盐水进行运行流向的水冲洗,直至排水清澈,电导率指标达到表 1 要求。<br/></p><p>6.1.2 运行期间的冲洗<br/>  发电机正常运行的反冲洗及其周期,按制造厂说明书的规定执行,或者在累计运行时间 <br/>达两个月遇有停机或解列机会时,对定、转子内冷却水系统进行反冲洗。 <br/>6.1.3 停机后的水冲洗<br/>  非连续运行累计停机时间达1个月及以上时,应进行反冲洗。冲洗的流量、流速应大于 <br/>正常运行下的流量、流速,直到排水清澈、无可见杂质,进、排水的pH值、电导率基本一 致。 <br/>6.2 化学清洗<br/>  发电机在运行中出现3.3.3条所列情况之一,或内冷却水箱的内壁及监视窗上有明显可见的黑褐色粉末附着物,经综合分析确认是因内冷却水系统结垢所致,并经过反冲洗等一般处理措施后无明显效果时,应对内冷却水系统进行化学清洗。 <br/>6.2.1 清洗前冲洗<br/>  清洗前应使用除盐水动态循环清洗,再开放式冲洗排放。 <br/>6.2.2 清洗流程及工艺<br/>  水冲洗 ̄清洗介质清洗 ̄中和钝化、水冲洗。<br/>  清洗的方法及药品,应经模拟试验确定。整个清洗过程,必须严格遵守清洗工艺规程的要求,严密监测铜的腐蚀速率和腐蚀量。 <br/>6.2.3 清洗质量要求<br/>  内冷却水系统清洗后,铜的腐蚀量应符合清洗工艺规程的要求,水箱内表面清洁无点蚀、基本无残留附着物,水冲洗后的水质达到表 1的指标,内冷却水的流速、流量试验结果与原始数据相符,运行数据达到3.3.1的记录值。</p>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-5-5 22:09

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表