<div class="t_msgfont" id="postmessage_333495"> 热电厂热用户为1个多效真空蒸发工艺,原1效冷凝水由于是间接换热是完全回收<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B5%E7%B3%A7">电厂</span>除氧器,电导10,硬度0. 现热用户为节能在2效2次蒸汽管道上安装了1台热泵。回抽了部分二次蒸汽到1效加热室,造成1效冷凝水全部不合格(电导500--800,硬度12),不能回收。原因就是由于二次蒸汽夹带了水滴,我们在二次<span class="t_tag" href="tag.php?name=%D5%F4%C6%FB">蒸汽</span>管上安装了捕沫器,水质有所好转(电导400--500,硬度8),但仍然不能回除氧器。回<span class="t_tag" href="tag.php?name=%CB%AE%B4%A6%C0%ED">水处理</span>进床子也不敢,我们试验过,电导降到200以下时才比处理原水经济,同时阴床周期才延长。电导高的原因可能是水中有氯根,50以上了。同行中有没有<span class="t_tag" href="tag.php?name=%BC%BC%CA%F5">技术</span>可以处理,该水排放太浪费了。同时水处理<span class="t_tag" href="tag.php?name=%C9%E8%B1%B8">设备</span>、人员、消耗都吃紧。</div> |
|