设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1116|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电气火灾成因分析及其对策

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
电点 发表于 2007-10-30 15:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<span class="main14" id="Content_0">摘要: 本文分析了引起电气火灾的主要原因,并提出了相应的对策措施。 关键词: 电气火灾 原因分析 对策措施&nbsp; 1 前言    近几年来,全国火灾事故数量呈上升趋势。从上世纪八十年代起,电气火灾便逐渐成为各类火灾中的“主角”。有关资料显示,到1999年,全国发生的电气火灾比10年前翻了一番,高达1万次,占各类火灾事故的30%以上。而到了2002年,已占各类火灾事故的35%以上。在农村火灾原因中,电气列第二位;在城市火灾原因中,电气则被排在了第一的位置。频频发生的电气火灾原因何在?    2 电气火灾的主要原因    2.1 接地电弧性短路 —— 最危险且多发的电气火灾隐患   电气短路可分为相间短路和单相接地短路。相间短路一般能够产生较大的短路电流,该短路电流使过流保护装置动作,及时切断电源,较少发生电弧性短路。单相接地短路可分为金属性短路和电弧性短路。金属性短路起火的危险并不大。主要因为短路电流大,过流保护装置在短路电流的作用下短时间内切断电源。而电弧性短路由于故障点接触不良,未被熔融而迸发出电弧或电火花。由于发生电弧性短路的故障点阻抗较大,它的短路电流并不大,断路器难以动作(保险丝一般不会被熔断),从而使电弧持续存在。据测,仅略大于0.5A的电流产生的电弧温度即可高达2000℃--3000℃,足以引燃任何可燃物,而且电弧的维持电压低至20V时仍可使电弧连续稳定存在,难以熄灭。这种短路电弧常成为电气火灾的点火源。因此,接地电弧性短路是最危险且多发的电气火灾起因。 </span><br/>