负荷等级及计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
小曼 发表于 2007-10-31 17:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<span id="content" search="search"><span id="content" search="search">6负荷等级及计算(共15条) <br/>6.1屋顶消防稳压泵的电源级别如何确定。如果确定为三级负荷后消防稳压泵的电源能否在非消防电源箱的总开关上桩头引出。 <br/>答:稳压泵属消防用电设备,其负荷分级及供电要求应符合GB50052-95第2.0.1条和GBJ16-87(2001年版)第10.1.1条的规定。GBJ16-87(2001年版)第10.1.3条“消防用电设备应采用单独的供电回路……”,消防稳压泵的配电线路应直接取自总配电室或分配电室,与其他配电线路分开设置。 <br/>6.2防火卷帘门因就地配有手动链条机械传动装置,该电动防火卷帘门可按三级负荷配电,是否恰当。 <br/>答:防火门、防火卷帘等电力设备属消防用电设备,负荷分级及供电要求应符合GBJ16-87(2001年版)第10.1.1条、第10.1.3条和GB50045-95(2001年版)第9.1.1条的规定。 <br/>6.3《建筑设计防火规范&gt;GBJl6-87第8.8.4条要求固定消防水泵应设有备用泵,而8.8.5条规定设有备用泵的消防泵站或泵房应设备用动力。 <br/>答:GB316-87(2001年版)第8.8.4条和第8.8.5条是一致的,第8.8.4条是讲什么情况下应设备用泵,第8.8.5条是讲什么情况下应采用双电源,当双回m4Jt,电有困难时应设备用动力或备用电源。 <br/>6.4按《建规》10.1.1条规定,当室外消防水量小于30L/s的工厂仓库等消防按三级负荷供电,一般设计中均按三级负荷一个电源供电,很难满足8.8.5条要求,审查中应如何掌握。(泵站是否含屋顶消防稳压泵) <br/>答:GBJ16-87(2001年版)第10.1.1条第四款即室外消防用水量不超过30L/s的工厂、仓库的消防用电设备(如消防水泵)可采用三级负荷供电,即单回路供电方式:第8.8.4条第一款“室外消防用水量不超过251/s的工厂、仓库”可不设备用泵。在这种情况下,不涉及第8.8.5条的规定。 <br/>6.5关于负荷分级问题:地下为I类汽车库,地上为若干二类高层住宅,并与地下相通。此时,消防设备的负荷级别应如何划分:发现电气设计中有抬高负荷级别的问题,是否违反强条,应如何处理?一般多层住宅设计没有明确说明用电负荷为三级,是否违反强条? <br/>答:GB50045-95(2001年版)第9.1.1条规定:高层建筑的消防用电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电:GB50067-97第9.0.1条第1款规定I类汽车库用电按一级负荷供电。按题意可知消防用电设备应按一级负荷要求供电,这不是抬高用电设备的负荷级别,设计必须从全局出发,确保消防用电可靠。 <br/>现行住宅设计规范,对住宅用电负荷未作分级规定,设计时应按GB50052-95第2.0.1条和GBJ16-87(2001年版)第10.1.1条的规定,标明多层住宅用电负荷的级别,尤其是稳压泵等消防用电设备的负荷级别。 <br/>6.6独立建筑的水泵房(含消防和生活)负荷等级均为二级,是否可共用互为备用的两路电源线?即从ATS后分开可否认为从条文说明中的“分配电室”(即第一级配电设备)分开,符合GBJl6-87(2001年版)第10.1.3条单独供电回路要求。 <br/>答:生活用水和消防用水合用一个水泵房,当用电设备确定为二级负荷时,应采用双电源供电或采用互为备用的双电源Pc级ATSE供电,从配电装置(分配电室)至消防水泵的配电线路应与其他动力、照明配电线路分开设置。但是,在这种混合负载的供电系统中,不能采用cB级ATSE。ATSE是自动转换开关电器简称,详见《开关选择与配合》问题6的回答意见。 <br/>6.7消防电梯捧污泵负荷等级是否同相应的消防电梯? <br/>答:《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)附录一,关于消防用电设备定义中虽未列出消防电梯排污泵,但可视作在“等”的范畴内,按供电可靠性的类比原则,它可与消防电梯一起列入消防用电设备,按相同的负荷级别处理。 <br/>6.8总、分配电箱的负荷计算,分配电箱出线的用途、容量是否一定要写? <br/>答:按《建筑工程设计文件编制深度规定》和《施工图设计文件审查要点》规定,末端系统应注明用途和容量。 <br/></span><br/>6.9负荷计算问题,是否应作基本的容量及计算电流值在图中表明? <br/>答:按《建筑工程设计文件编制深度规定》和《施工图设计文件审查要点》规定执行。 <br/>6.10多层建筑的消防电源按GBJl6—87第10.1.3条采用专用回路供电,是定为室内电源箱,还是户外电源箱,才算满足?如何理解?二级负载、一级负载要求是否一定要二路进线到户内? <br/>答:消防用电设备应按6aJ16-87(2001年版)第10.1.3条的规定采用专用回路供电,其电源可取自室内总(或分)配电室或户外配电箱。一级负荷、二级负荷的供电电源应分别符合GB50052-95第2.0.2条、第2.0.3条的规定。 <br/>6.11医院手术室及特殊设备用电负荷为一。二级,火灾时要求切断相关层的非消防电源,如在手术进行中切断电源又不太合适,具体如何把握? <br/>答:县(区)级及以上医院手术部的电力负荷,JGJ/T16-92第3.1.1条、第3.1.2条规定为一级负荷,一级负荷的供电电源应符合GB50052-95第2.0.2条和JGJ/T16-92第3.1.9条的规定。当火灾时,手术室的医务人员和病患者应从速撤离现场,不可能继续进行手术。在切断市网电源情况下,为紧急处理医疗事项,手术室应增设应急电源。 <br/>6.12《民用建筑电气设计规范》第3.4.5条规定,三相不平衡时,等效三相负荷取最大相的3倍。请问三相不平衡时,在系统图上标注负荷计算参数时Pe(设备容量)是标注最大相3倍,还是直接相加,还是都可以。 <br/>答:负荷计算时,设备容量是指设备安装容量的总和,计算容量即为需要系数乘以设备容量。当三相负荷不平衡时,计算容量等于需要系数乘以最大一相设备容量的三倍,此时可能出现计算容量大于设备容量。 <br/>6.13负荷计算错误,若计算值小了,相应选择的断路器、电缆都偏小,无法保证安全用电,但审查时难以判定违反相应的规范条文。 <br/>答:负荷计算涉及保护电器和导体截面的选择,详见GB50054-95第2.1.1条、第4.3.4条和《强制性条文》第2.2.2条的规定。 <br/>6.14GB50054-95第2.2.2条,由于负荷计算不准确,导致导体截面选择过大,可否认定未执行该条规定。 <br/>答:导体截面的选择:其一,技术上应满足要求,符合规范规定:其二,经济上应合理。按题目所言,设计并未违反GB50054-95第2.2.2条的规定,但导体截面选择不尽合理。 <br/>6.15GB50052-95第2.0.1条,客梯动力负荷级别界定二级当否,消防稳压泵负荷界定二级时,其备用电源不好解决,应急照明双电源切换在何处适宜。 <br/>答:客梯负荷级别的确定,详见JGJ/T16-92第3.1.2条的规定。稳压泵属消防用电设备,本题类同题1,请见题1的回答意见。应急照明双电源切换部位,取决于建筑物体量大小。一般来说,体量小的建筑,双电源切换部位可设在应急照明总配电箱进线处;体量大的建筑,切换部位宜设在应急照明分配电箱电源进线处,详见JGJ/T16-92第24.9.9条的规定。 <br/></span><br/>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-4-27 04:31

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表