<p>一、选择题(1-5题,每题1分;6-45题,每题1.5分)</p><p>1. 保港1#主变压器采用的是特变电工衡阳变压器有限公司生产的变压器,型号为:SFSZ10-20000/110,安装在该本体上油温表测量的温度是指( )。</p><p>A.绕组温度&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.铁芯温度&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C. 上层油的有效温度&nbsp;&nbsp;&nbsp; D.上层油的平均温度</p><p>2.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应( )。</p><p>A.介绍电站电气设备结线情况和有关安全措施</p><p>B.介绍检修设备的位置、名称和编号</p><p>C.介绍设备检修质量标准和要求&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D. 介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施</p><p>3. 扩大工作任务,增加工作项目,变更或增设安全措施的,必须( ),并重新履行工作许可手续。</p><p>A.经工作票签发人批准 B. 填用新的操作票 C. 填用新的工作票 D. 填用新第一种工作票</p><p>4.具有法人资格的外单位在运行中变电站进行检修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的( )和安全、技术、组织措施。</p><p>A.工程预算&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.施工进度计划&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.合同书&nbsp;&nbsp;&nbsp; D. 施工方案</p><p>5.断路器的热备用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置( )。</p><p>A.在带电状态&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.冷备用状态&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.满足调度带电要求&nbsp;&nbsp; D.满足带电要求</p><p>6.以下描述( )为全站失压。</p><p>A.站用变失压&nbsp;&nbsp; B.全站主变压器失压&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.因故障而导致变电站各电压等级母线电压(不包括10KV母线)为零&nbsp;&nbsp; D. 因故障而导致变电站各电压等级母线电压(不包括站用变)为零</p><p>7.以下为试送的是( )。</p><p>A.重合闸启动重合&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.未经处理即送电&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C. 电气设备故障经处理后的首次送电</p><p>D.电气设备故障经处理后的强送电</p><p>8.下列检查用语正确的是( )。</p><p>A.检查10KV中力线断路器确已分开&nbsp;&nbsp;&nbsp; B. 检查10KV中力线断路器确在分闸位置</p><p>C.检查10KV中力线断路器在分闸状态&nbsp; D. 检查10KV中力线断路器在分闸位置</p><p>9.保亭站35KV断路器型号为LW16-40.5,则该断路器的额定电流和开断电流分别为( )。</p><p>A.12KA,31.5KA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.1250A,16KA&nbsp;&nbsp; C. 1600A,40.5KA&nbsp;&nbsp;&nbsp; D. 1250A,31.5KA</p><p>10.林旺站的蓄电池为108节,型号为GFM-300,单体电池电压是2.15V,则整组电压是( )。</p><p>A.232.2V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.2V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C. 220V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D. 2.15V</p><p>11. 下列可由口头或电话命令的工作为( )。</p><p>A.站内绿化;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.高压室房屋改造;</p><p>C.紧急缺陷;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D.在GIS外壳上工作。</p><p>12.以下应填用第三种工作票的是( )。</p><p>A.在GIS带电设备外壳上工作;&nbsp;&nbsp; B.在继电保护二次上工作,无需将高压设备停电;</p><p>C.紧急缺陷处理(8小时内处理);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D.在高压室楼顶上补漏不需运行设备停电者。</p><p>13.鹿回头站充电屏采用的是珠海泰坦的高频开关,直流母线为单母线,则直流母线电压等级为( )。</p><p>A.110V;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.2V ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.2.15V ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D.220V</p><p>14.新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致称为( )。</p><p>A.核相&nbsp;&nbsp;&nbsp; B. 对相&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.合环&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D.定相</p><p>15.天涯站分别有1#SFZ9-20000/110、2#THSF7—8000/110两台主变并列运行,现1#主变需退出运行,在未拉开该主变断路器之前,应先检查( )情况,确保一台停电后不会导致运行变压器跳闸。</p><p>A. 总负荷&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.10KV母线电压&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.10KV出线&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D. 主变油温</p><p>16. 下列操作票任务用语正确的是( )。</p><p>A.将110KV鸭荔线由设备运行转冷备用&nbsp;&nbsp; B. 将110KV鸭荔线由运行方式转冷备用状态</p><p>C. 将110KV鸭荔线由运行转冷备用&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D. 将田独站110KV鸭田线由运行转冷备用</p><p>17.110KV母线安装电站型避雷器YH10W1-100/260是为了( )。</p><p>A.防止直击雷&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.防止反击过电压&nbsp;&nbsp; C. 防止雷电流&nbsp;&nbsp;&nbsp; D. 防止雷电行波</p><p>18.田独站1#主变压器的差动保护范围为( )。</p><p>A.110KV母线到主变&nbsp;&nbsp;&nbsp; B. 变压器高低压侧电流互感器之间设备&nbsp;&nbsp; C.主变本体及内部&nbsp;&nbsp;&nbsp; D.变压器两侧本体套管CT之间设备</p><p>19.对于不能线路侧验电的亚龙湾站10KV手车式开关柜,合线路侧接地开关时必须满足的有关条件是( )。</p><p>A.咨询用户端是否停电 B.开关合位 C.后台监控显示出线没有电流 D.设备停电前后检查带电显示器指示</p><p>20. 如施工设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且(&nbsp; )时,一个工作负责人则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。</p><p>A.不会走错间隔&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.不会误登带电设备&nbsp;&nbsp; C. 有五防装置&nbsp;&nbsp; D.不会触及带电导体</p><p>21.检修( )母线,可以只装设一组接地线。</p><p>A.8 m以下的&nbsp; B.10 m及以下的&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.12 m及以下的</p><p>22.带电断、接耦合电容器时,应将其( )。被断开的电容器立即对地放电。</p><p>A. 信号、 接地刀闸合上并应停用高频保护B. 信号、 接地刀闸断开并应停用高频保护&nbsp;&nbsp; C. 信号、 接地刀闸合上并应投入高频保护&nbsp; D. 信号、 接地刀闸合上</p><p>23.继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知( ),并由工作负责人或由他派人到现场监视,方可进行。</p><p>A.调度员或值班负责人&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.值班员和有关人员&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.保护专工&nbsp;&nbsp; D.继保班</p><p>24.下列关键词( )出现错、漏情况时,该工作票予以作废</p><p>A.拆除&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.调罩&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.开断&nbsp;&nbsp; D.1#变压器</p><p>25.下列填写工作票的工作为( )。</p><p>A.设备重大缺陷&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.台风抢修&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.控制室照明更换&nbsp;&nbsp; D.控制室空调更换</p><p>26. 当使用微机打印操作票时,电压单位的正确表示是( )。</p><p>A.KV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B. Kv&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.kv&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D.kV</p><p>27.鹿回头站1#电容器进行停送电操作前,应( )。</p><p>A.退出保护&nbsp;&nbsp; B.调整继电保护定值&nbsp; C.退出该组VQC投切功能&nbsp;&nbsp; D.将VQC退出运行</p><p>28.在变电站操作过程中,监护人应对操作人实施( )。</p><p>A.监督&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.有效监督&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.有利监护&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D.有效监护</p><p>29.在同一个变电站里,允许同时有2组操作队进行没有( )的倒闸操作任务。</p><p>A.逻辑推理&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.逻辑关系&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.带电设备&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D.停电设备</p><p>30.110KV备自投实现的方式有( )。</p><p>A.电容器备自投&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.母线备自投&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.分段备自投&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D. 电抗器备自投</p><p>31. 荔枝沟站鸭荔线电流互感器的变比150/5,整定值是12A,则保护启动的动作电流为( )。</p><p>A.12A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.150A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.460A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D.360A</p><p>32. 河西站采用的是常州变压器厂生产的型号为:SZ9-40000/110的变压器,低压绕组和高压绕组布置分别是( )。</p><p>A.里边,外边&nbsp;&nbsp; B. 外边,里边&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.上下结构&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D.共用绕组</p><p>33.下列禁止投入重合闸的是( )。</p><p>A.10KV架空线路&nbsp;&nbsp; B. 零序保护装置故障&nbsp;&nbsp; C. 高频保护退出&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D.电容器</p><p>34.河西站10KV集合式并联电容器型号为TBB10-3000-3W,则“BB”和“3”分别表示( )。</p><p>A.并列装置,3瓦&nbsp; B.并联电容器,容量&nbsp; C.并连装置,开口三角&nbsp; D. 并联电容器,3相</p><p>35. 下列不属于电气操作的是( )。</p><p>A.VQC试验&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.PT并列装置切换&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.定值修改&nbsp;&nbsp;&nbsp; D.保护启动打印</p><p>36.禁止用隔离开关拉合的设备有( )。</p><p>A. 送电CVPT&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.送电10KV避雷器&nbsp;&nbsp;&nbsp; C. 送电空载线路&nbsp;&nbsp;&nbsp; D.带负荷电缆线路</p><p>37. 如操作户外10KV单相隔离开关时,若为三相垂直排列者,停电时应先拉( )。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; A. 任意一相;&nbsp; B.中间一相;&nbsp; C.下边一相;&nbsp; D. 上边一相。</p><p>38.下列有关并列运行的变压器操作,正确的是:( )。</p><p>A.在降压操作时,先操作负荷电流较小的一台;</p><p>B.在单台变压器上连续进行两个分接头变换操作;</p><p>C.断开其中一台检修时,检查总负荷情况;</p><p>D.断开其中一台检修时,必须拉开中性点接地刀闸。</p><p>39. 10KV母排A、B相平行导体通过同方向电流时,导体受力方向为(&nbsp; )。</p><p>&nbsp;&nbsp; A.互相吸引&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.互相排斥&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.时而相斥时而相吸&nbsp; D.没有方向</p><p>40. 亚龙湾站主变压器零序过流保护一般接于变压器(&nbsp; )。</p><p>&nbsp;A.高压侧的电流互感器上&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B. 中性点的电流互感器上&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C. 低压侧的电流互感器上&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D.10KV出线电缆头</p><p>41. 对创伤伤员伤口止血,严禁用__________、__________、__________等作止血带使用。</p><p>A.铁丝 绳子 树叶&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B. 铁丝&nbsp; 细绳&nbsp; 复印纸&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.电线&nbsp; 铁丝&nbsp; 细绳</p><p>42. 安规规定__________ 工、__________工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人。</p><p>A.电气&nbsp; 检修&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.绿化&nbsp; 清洁&nbsp;&nbsp; C.绿化&nbsp;&nbsp; 化验&nbsp; D.建筑&nbsp; 油漆</p><p>43. 某电流保护的电流互感器的接线分别为完全星形和三角形接线,变比为200/5,当星形接线一次电流为150A时,分别求两种接线时的整定值为(&nbsp; )。</p><p>A.3.75A&nbsp;&nbsp; 6.5A&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.2.8A&nbsp; 2.5A&nbsp;&nbsp; C.3.12A&nbsp;&nbsp; 2.25A&nbsp; D.4.1A&nbsp; 2.35A</p><p>44.变电站主变压器套管型号中的字母BR表示(&nbsp; )。</p><p>A.变压器油浸式套管&nbsp;&nbsp;&nbsp; B. 变压器干式套管&nbsp;&nbsp; C. 变压器气体式套管&nbsp; D. 变压器电容式套管</p><p>45.下列型号为真空断路器的是(&nbsp; )。</p><p>A.LW35-126W&nbsp;&nbsp;&nbsp; B. ZF4-126&nbsp;&nbsp; C. DZN-12&nbsp;&nbsp;&nbsp; D. LW3-10</p><p><br/></p>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
 楼主| 华年 发表于 2007-1-20 09:49:16 | 只看该作者
<p>二、填空题(1-10题,每题2分;11-15题每题3分)</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 是指变电站工作票双签发时变电站或主管部门的工作票签发人。</p><p>2 亚龙湾变电站有一台二绕组变压器,容量40000kVA,电压为110//10.5kV,求其高、低各侧额定电流分别是&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 。</p><p>3.在电站内进行手动操作110KV隔离开关时,如该站&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不符合要求,晴天也应穿绝缘鞋。</p><p>4.《电气操作导则》规定,多页票时间、签名位置:时间填写在&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 相应栏,必须在每一页的相应栏&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 。</p><p>5. 在触电时,如果有电流通过触电者入地,并且手握电线,可设法用&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 塞到身下,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ,也可用&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 或有绝缘柄的钳子将其剪断。</p><p>6.保港站10KV开关柜采用的是KYN28型中置柜,在运行中机械闭锁应&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ,禁止将机械闭锁损坏的断路器投入运行或列为&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 。</p><p>7. 在室外地面高压设备上工作,应在工作地点&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 用绳子做好围栏,围栏上悬挂适当数量的"止步,高压危险!"的标示牌,标示牌必须朝向&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 。</p><p>8.在一个电气连接部分,同时有&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 和&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 等综合停电工作时,应分别填写工作票。</p><p>9. 在同一电气连接部分,未拆除&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接线或解开&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接线的情况下,在进行加压试验前必须停止其它相关工作。</p><p>10. 在变电站中申请的工作票,填写的第一种工作票的安全措施栏要求有,断路器与隔离开关分别填写,只填写&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ,不填&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 。</p><p>11. 河西变电站充电机为GZDW-5型系列智能高频开关电源,按模块化设计,可实现&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>热备,可顺滑扩容,与后台监控系统连接有标准&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接口。</p><p>12.在操作110KV线路断路器时,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 必须待其回路有关隔离开关全部操作完毕后才推出。</p><p>13. 电网正常解列操作时,应首先平衡有功和无功负荷,将解列点有功功率调整接近于零,电流调整至最小,使解列后两个系统的(频率、电压 )波动在允许范围内。</p><p>14.陵水站主变35KV侧中性点装一台消弧线圈,当35KV系统单相接地时补偿电流20A,则这台消弧线圈的感抗是&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; kΩ。</p><p>15. 林旺站1#主变高压侧电流互感器的变比100/5,整定值是4A,如果将整定值调为2.67A,则电流互感器变比改为&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 。</p>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-4-29 23:09

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表