电厂倒送电期间保护带负荷校验方案探讨
叶金明 杜成峰 陈全明
浙江省火电建设公司 杭州 310016
摘 要: 文章针对发电厂倒送电期间负荷不足,母差、辅变差动、线路保护无法校验的问题做了深入地分析,提出了各类解决方案,并对各个方案的优缺进行了比较。
关键词: 保护 负荷 电流
1 概述
某电厂一期工程220kV升压站为双母线配置,设计有1条出线、#1、#2辅助变间隔、PT间隔、母联间隔,其中辅助变压器高压侧经隔离开关通过电缆从220kV GIS接入,低压侧通过共箱母线与10.5kV厂用母线连接。由于调试阶段发电厂内无法提供大负荷进行母差、辅变差动、线路保护带负荷校验,为确保电网安全,倒送电计划一度受到推迟。
2 存在的问题
在倒送电实施过程中遇到如下问题:
1.由于电厂处于安装调试阶段,现场无法提供足够大的负荷校验相关保护。主要难点是辅变差动、线路的光纤差动保护、距离保护和对侧变电站线路间隔的母差保护的校核,而这些保护能否正确动作关系到电网的安全运行。
|