模拟量处理模块死区对机组AGC 的影响
郭有福
摘要
河北大唐国际张家口热电有限责任公司#1、#2 机组采用北京日立控制H5000M 控制系统。本文简述了
基于该系统AGC 指令功率与发电机有功功率存在的死区现象,以及因该死区对机组调节品质的产生的不良
影响。针对功率死区现象进行分析,检查信号处理相关的控制逻辑后,发现模拟量处理模块存在死区的现
象。选择合适AGC 指令功率和发电机有功功率的信号处理的死区大小,对提高控制系统控制精度、机组调
节性能具有的重要作用。该发现对采用相同控制系统机组性能的提高具有借鉴意义。
关键词:AGC;模拟量信号处理;死区