330MW机组热网加热器泄漏分析与对策
冯宏涛 孙迎宏张兵毕浩源
(大唐宝鸡热电厂 陕西省宝鸡市 721300)


[摘 要]:针对大唐宝鸡热电厂采暖抽汽凝汽式机组热网交换器在投运仅2个采暖期后发生大面积泄漏进行了研究分析,找出了管束泄漏的原因为应力腐蚀(SCC)开裂。为防止泄漏,采用了加装隔离堵板,并对新换热交换管束进行强制干燥,在水室放置干燥剂并定期更换,从而消除产生应力腐蚀的环境因素。换热管束制造加工完成后,对弯头部位逐根进行1050℃固溶处理以消除因加工变形产生的残余应力,同时采用喷丸工艺对外壁进行表面处理,使管子外表面产生残余压应力,从而消除产生应力腐蚀的应力条件。采取了上述措施后,保证了热网加热器的安全稳定运行,避免了冬季因设备故障中断供暖的发生。


[关键词]:热网交换器 泄漏 应力腐蚀 对策


1 前 言
大唐宝鸡热电厂2×330MW汽轮机为北京北重汽轮电机有限公司制造,型式为亚临界蒸汽参数、一次再热、单轴、三缸、双排汽、采暖抽汽凝汽式机组。供热汽源采用汽轮机中压缸排汽(四段抽汽)。额定采暖工况蒸汽压力0.4MPa,蒸汽温度231.79℃,额定抽汽量450t/h。两根采暖抽汽管由中压缸末级引出,引出管径DN1000。共设置四台热网加热器,参数如下:

……