660MW超超临界机组焓值控制的特点和优化
古郁
中电国际芜湖发电有限责任公司,安徽 芜湖 241009
摘要:大容量机组控制上的难点就是汽温和汽压的控制,尤其是汽温控制更是个难点。水煤比不相适应时,汽温将会有显著的变化,为使汽温变化较小,要保持燃烧率和给水。煤水比控制的品质直接关系到机组安全运行。在总结调试和正常运行经验的基础上,浅述了中电国际芜湖发电公司五期工程1#、2#锅炉焓值控制策略,并就调试过程和正常运行中遇到的问题,对控制策略作了相应修改。该控制策略为同类超超临界机组焓值控制设计提供了参考作用。
关键词:超超临界;煤水比;中间点;焓;优化
1引言
实践证明超(超)临界机组的效率可比亚临界机组高2%~4%左右,超(超)临界机组运行的稳定性和经济性强烈地依赖于自动控制系统,而
煤水比控制的品质直接关系到机组安全运行。过热蒸汽温度能正确反映煤水比的改变,但存在较大的迟延,通常为400s左右,因此不能以过热蒸汽温度作为煤水比的控制信号,通常采用微过热汽温作为煤水比例的校正信号。采用微过热汽温可基于中间点温度(焓值)作为校正信号,但是中间点温度控制易进入饱和区或非饱和区,且反映不灵敏导致汽温超调,而基于中间点焓值的校正有灵敏度高,可防止中间点温度进入饱和区的优点。
…………
|