朱艳飞 发表于 2013-4-15 17:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

一起6KV真空开关频繁跳闸原因分析
曹红亮
南阳热电有限责任公司   河南  南阳   473000



摘  要:针对蒲山电厂区611开关频繁跳闸现象,本文详细介绍了检查分析过程,从可能的原因逐一分析、排查。最后从控制回路找到了原因,使问题得到解决,为真空开关跳闸分析提供了参考。另外,文中还总结了控制回路检查中所需注意的事项。

关键词:真空开关;  跳闸;  分析

1引言
蒲山电厂380V厂区段配电柜分别由6Kv工作Ⅰ、Ⅱ段通过区611、区622开关,经#1、#2厂区变供电。区611开关采用开封开关厂生产的ZN28-10型真空断路器,保护选用中国电力科学院MPW-1T型数字式低压变压器保护装置。
自2007年1月至2008年8月,区611开关运行中频繁跳闸,多达10次,仅2007年11月29日一天,就跳闸3次,导致380V厂区段失压,给机组安全稳定运行带来严重威胁。其中六次都是在启动#2炉#1磨煤机时,且区611开关所在6Kv工作I段与#2炉#1磨煤机仅一墙之隔,距离较近.....