主变近区接地后总烃增高进行的电气试验
王立学
天津国华盘山发电有限责任公司 天津蓟县 301900
摘 要:我公司2010年7月31日发生距#1主变侧37.1km处A相接地,线路保护选跳A相动作,断路器A相重合闸不成功后三相断开,致使#1主变A相承受大的电动力冲击。之后主变A相共发生三次总烃值剧烈跳变,且三次具备的共同规律是:受扰动后出现总烃值跳变,之后又恢复并维持相对稳定值。本文针对此种情况阐述了故障形成的简单原理和分析,通过试验手段对故障进行诊断,防止设备事故发生。
关键字:接地 绕组 短路 局部放电 油色谱
引言
2010年7月31日11时02分我公司三台500kV单相变压器运行中,发生盘通线A相接地故障。故障点距本侧37.1km处A相接地,线路保护选跳A相动作,断路器A相重合闸不成功后三相断开,故障录波器监测到盘通线A相故障电流8750A,超出变压器的额定电流676A近13倍。致使#1主变A相承受巨大的电动力冲击。
2010年7月31日,受线路接地短路故障冲击,总烃含量由73.44 ul/L 上升至146 ul/L,增大趋势明显,无乙炔含量,变压器继续运行。
2010年10月22日变压器内检后,主变由高压侧充电并网带电运行,总烃含量由滤油脱气后的2 ul/L 缓慢增长至81 ul/L ,无乙炔含量。
2011年2月6日,#1机组节日停备后机组启动并网,总烃含量由空载运行时的81 ul/L 迅速增长至212 ul/L ,并出现0.46微量乙炔气体。
1原因分析
2010年9月2日,盘电公司执行变压器油色谱定期检验工作时,发现#1主变A相色谱总烃含量较8月份有明显增长,由73.44ul/L增长至115ul/L。其中甲烷和乙烯
|