<font size="4">3号机中差大停机保护动作,机组跳闸<br/>1996年3月12日<br/>一. 故障现象:<br/>7时05分:主机挂闸冲转,主汽压力4.0/4.0MPa,主汽温度365/350℃,高差+2.7mm,中差+0.3mm,高缸膨胀18/17mm,中缸膨胀13/13mm;<br/>8时00分:发电机并网,投汽加热,高差+3.0mm,中差+0.8mm;<br/>9时15分:甲小机冲转;<br/>9时30分:乙小机冲转;<br/>10时40分:甲,乙汽动给水泵投运,停电动给水泵;<br/>10时53分:负荷180MW;<br/>11时13分:中差+1.2mm,高缸膨胀20/21mm;<br/>11时30分:中差+1.4mm,法兰螺栓加热联箱二次门法兰向外刺汽,不能操作;<br/>11时40分:中差上升至+1.6mm,继续上升,高缸膨胀24/24.5mm,负荷减至150MW;<br/>11时59分:中差+1.7mm,中缸差胀大停机信号发,机组跳闸;<br/>12时28分:主机重新挂闸冲转;<br/>13时31分:发电机并网,负荷加至30MW;<br/>17时30分,负荷加至240MW。<br/>二. 原因分析:<br/>这次中差大停机保护动有以下原因:<br/>1. 低负荷暖机时间短;<br/>2. 汽加热阀门故障,供汽不充分;<br/>3. 中差保护动作值整定偏差大。<br/></font> |